小靈通遠供技術公開了!!!!
好吧!這樣吧 你們有什么疑問就請貼出來吧 當然關于技術標準版本太多就不說了 主要討論:DC48開關電源;U口復用;線路故障;市電入侵;懸浮失效;過壓過流;線路平衡;無縫切換;自恢復;通訊;遠距離供電方法等相關問題...如不方便貼出的話 可Email liwanming2000@yahoo.com.cn
全部回復(44)
正序查看
倒序查看
@ykfly
好吧!就請你說說懸浮失效.線路平衡.email:ykfly@sohu.com
為了消除線路上傳送的高電壓對工作人員的安全隱患,局端設備上必須有安全措施:在線路上傳送的須是對地懸浮(即對大地為零電位)的直流電壓.用萬用表測試電源正極或負極對地電壓,應該呈低電壓或者零電壓.其實就是線路輸出與地的絕緣有人提出用N兆歐回路采樣判斷是否懸浮我是用雪崩管采樣判斷.注意測試是是用萬用表其很大內阻.
線路平衡既使用的4~6對市話電纜線輸出電流平衡采樣比較就行了.
無縫切換其實就是市電與電源切換時時間小于20豪秒吧具體時間記不清了.記住不能用繼電器其響應時間慢
線路平衡既使用的4~6對市話電纜線輸出電流平衡采樣比較就行了.
無縫切換其實就是市電與電源切換時時間小于20豪秒吧具體時間記不清了.記住不能用繼電器其響應時間慢
0
回復
@白發老李
為了消除線路上傳送的高電壓對工作人員的安全隱患,局端設備上必須有安全措施:在線路上傳送的須是對地懸浮(即對大地為零電位)的直流電壓.用萬用表測試電源正極或負極對地電壓,應該呈低電壓或者零電壓.其實就是線路輸出與地的絕緣有人提出用N兆歐回路采樣判斷是否懸浮我是用雪崩管采樣判斷.注意測試是是用萬用表其很大內阻. 線路平衡既使用的4~6對市話電纜線輸出電流平衡采樣比較就行了. 無縫切換其實就是市電與電源切換時時間小于20豪秒吧具體時間記不清了.記住不能用繼電器其響應時間慢
廣東電信公司小靈通基站直流遠供系統技術規范
1 范圍
本規范規定了小靈通基站直流遠供設備的技術要求、試驗方法.
本規范適用于小靈通基站直流遠供設備(集成遠端UPS功能和U口復用功能的設備)以及只包含部分功能的直流遠供設備的質量檢驗與評定.
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本規范的引用而成為本規范的條款.凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本規范,然而,鼓勵根據本規范達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本規范.
GB/T 2423.37 電工電子產品基本環境試驗規程 試驗L:砂塵試驗方法
GB/T 2423.38 電工電子產品基本環境試驗規程 試驗 R:水試驗方法
YD/T 733-94 通信用直流-直流模塊電源
廣東電信有限公司小靈通基站系統防雷接地設計規范
3 術語和定義
下列術語和定義適用于本標準.
3.1 局端設備 station device
在小靈通基站直流遠供系統中,安置在電信機房內的設備.它的主要作用是把-48伏的直流電轉換成220~300伏的直流.
3.2 遠端設備 remote device
在小靈通基站直流系統中,安裝在小靈通基站側的設備.它的主要作用是提供小靈通基站工作電源.
3.3 環阻 circle resistance
供電回路的電阻.
3.4 過載 over loading
負載的功率大于遠供設備的額定輸出功率.
3.5 空載 empty loading
小靈通基站直流遠供設備無負載接入.
4 試驗的一般要求
4.1 環境條件
除非標準中另有規定,試驗應在以下條件下進行:
溫度 -5℃~55℃
相對濕度 ≤90%(40±2℃)
氣壓 70~106kPa
存儲溫度 -40℃~70℃
5 分類
5.1 按組成分類
具有遠端的遠供設備
無遠端的遠供設備
5.2 按功能分類
具有遠程UPS功能遠供設備
不具有遠程UPS功能遠供設備
5.3 按供電線路分類
U口復用的遠供設備
不復用U口的遠供設備
6技術要求
6.1對于已經具有交流電供電的基站,直流遠供系統技術要求:
1、使用4~6對市話電纜線對就能夠屶離3.9km內所有類型的小靈通基站(包括組控基站;
2、必須達到足夠的防護安全要求(包括防雷、防人身接觸、防電力線碰觸、防高溫潮濕、防雨水灰塵、防電纜短路開路等),詳見第7節相關要求;
3、采用遠程UPS的供電方式(即以當?shù)亟涣麟姽╇姙橹?、遠供直流電為輔);
4、具備復用U口電纜線對作為直流遠供線對的功能(即信號與直流共線的方式),復用后U口信號至少能傳輸2.4km且不影響U口的傳輸性能指標;
5、遠端設備的交流電輸入端必須能承受20KA雷電流沖擊并具備熱脫扣功能(參照組合防雷箱要求);
6、任一對或幾對供電線對出現短路時必須立即停止輸出,并發出告警信號;
7、局端設備具備自檢功能,能通過人工或自動定期自檢遠供系統工作狀態是否正常;
8、在進行直流遠程供電時,局端設備上具有通電時長的計時顯示;當停止輸出時,計時器清零;
9、當處于備用方式時,直流遠供系統采用的檢測信號,其電壓須小于75V,電流小于100mA.
6.2對于提供交流電供電有困難的基站,直流遠供系統技術要求:
1、使用4~6對市話電纜線對就能夠屶離3.9km內所有類型的小靈通基站(包括組控基站;
2、必須達到足夠的防護安全要求(包括防雷、防人身接觸、防電力線碰觸、防高溫潮濕、防雨水灰塵、防電纜短路開路等),詳見第7節相關要求;
7 測試方法
7.1 供電能力
7.1.1 帶有UPS功能的直流遠供設備供電能力性能
直流供電的遠端設備必須同時具有220±55V交流電、220~300V直流的輸入方式.平時供電以交流電為主,當交流中斷時,遠端設備能自動切換到直流遠供系統供電方式;當交流電恢復時,遠端設備能自動從直流遠供方式切換到交流供電方式.
7.1.1.1 啟動時間
當采用直流遠供方式時,從局端-48V電源輸入到遠端設備輸出穩定標稱電源需要的時間應小于20S;
當直流供電與交流供電方式之間發生轉換時,遠端設備輸出穩定標稱電源需要的時間應小于20S.
7.1.1.2 供電質量
遠端設備輸出電壓的調節范圍、穩壓精度、電壓調整率應符合小靈通基站相關電源指標要求.
7.1.1.3 電路保護功能
當供電雙絞線在正常傳輸距離的任何一處短路時,局端設備應具有短路保護功能,立即停止電源輸出,并發出永久性告警信號.故障排除后,系統應有自動恢復供電功能.
當遠端輸出端與基站間的連線短路時,遠端設備應具有短路保護和告警功能.在故障排除后,系統應有自動恢復供電功能.
7.1.1.4 最大供電能力
基站以最大功率工作時,直流遠供系統應保證正常供電距離不小于3.9km(最多采用6對雙絞線),持續正常工作時間不小于8小時.
7.1.1.5 供電時長顯示功能
為了方便工作人員了解遠供設備工作狀態,直流遠供系統的局端設備上應具備當前供電時長顯示功能,即在進行直流遠程供電時,局端設備上有通電時長的計時顯示,停止輸出后計時器清零.
7.1.1.6 自檢功能
由于平時是以當?shù)亟涣鞴╇姙橹?在不需要直流遠供時,供電線路或設備出現故障無法及時發現,因此遠供系統應在局端設備上具備人工或自動定期切換交、直流供電方式,檢查整套遠供系統工作是否正常的檢測功能,若發現系統故障(包括線路或設備),應立即發出持續性告警信號.
7.1.1.7檢測信號
當基站由當?shù)亟涣麟姽╇姇r,直流遠供系統發出的檢測信號脈沖電壓應小于75V,檢測電流應小于100mA.
7.1.2 不帶UPS功能的直流遠供設備供電能力性能
7.1.2.1啟動時間
當具有遠端設備時,遠供設備的啟動時間要求同帶UPS功能的直流遠供設備啟動時間的要求.
7.1.2.2供電質量
不帶UPS功能的直流遠供設備輸出電壓的調節范圍、穩壓精度、電壓調整率應符合小靈通基站相關電源指標要求.
7.1.2.3 電路保護功能
不帶UPS功能的直流遠供設備電路保護功能的要求同帶有UPS功能的直流遠供設備的要求.
7.1.2.4 最大供電能力
不帶UPS功能的直流遠供設備最大供電能力的要求同帶有UPS功能的直流遠供設備的要求.
7.2 U口復用功能
利用U口線路做直流供電線路,在局端和遠端的U口線路上傳輸信號與直流電進行“復用”和“解復用”.如下圖所示:
-48V輸入
4對雙絞線
<280V直流輸出/
<220±55V交流輸出
局端
遠端
同時承載U口信號
和220~300V直流
有U口復用和UPS功能遠供設備電路示意圖
U口信號輸入
U口信號輸出
220±55V
交流電輸入
YD-C
YD-R
CS
對于U口復用的遠供設備,當直流遠供設備工作時,線路上的直流電源不得對U口傳輸數據產生干擾,妨礙基站通信.復用時U口傳輸距離應大于2.4km.
對于U口不復用的遠供設備,無上述要求.
7.3 安全性能
7.3.1 電壓安全
為了消除線路上傳送的高電壓對工作人員的安全隱患,局端設備上必須有安全措施:在線路上傳送的須是對地懸浮(即對大地為零電位)的直流電壓.用萬用表測試電源正極或負極對地電壓,應該呈低電壓或者零電壓.
7.3.2電路保護功能
為保證所有供電線對的正常接續,需要對所有供電線對進行監控.當線路任意某處某條導線與另外極性導線出現碰觸短路時,應能立即停止輸出電源、并發出永久性告警信號.
7.3.3 電力線搭接防護性能
用戶線因為多種原因會被電力線搭接,如果電源遠供設備沒有相應的防護措施來處理,將會對設備、人員造成威脅,所以當用戶線被220V電力線搭接時,電源局端遠供設備須有監控告警信號發出,并且電源遠設備(包括局端和遠端設備及保安單元)應無損壞、不起火,但允許中斷工作.
7.4 防護性能
7.4.1防雷性能
7.4.1.1 局端設備防雷
電源局端設備輸出端口接的是多對雙絞線,參照《廣東電信公司小靈通基站系統防雷接地設計規范》中的6.3傳輸線路雷電的防護要求,應能承受6KA、8/20μs的模擬雷擊而不損壞(包括保安單元在內).
7.4.1.2 遠端設備防雷
電源遠端設備直流輸入端口接的是多對雙絞線,參照《廣東電信公司小靈通基站系統防雷接地設計規范》中的6.3傳輸線路雷電的防護要求,應能承受6kA、8/20μs的模擬雷擊而不損壞.
對于帶UPS功能的遠端設備,其交流輸入端接的是220V交流電源,有較大雷擊沖擊進來,參照《廣東電信公司小靈通基站系統防雷接地設計規范》中交流電源防護要求,應能承受20kA、8/20μs的模擬雷擊而不損壞.
電源遠端設備電源輸出端口接的是小靈通基站設備的電源口線路,參照《廣東電信公司小靈通基站系統防雷接地設計規范》中電源線雷電的防護要求,應能承受10kA、8/20μs的模擬雷擊而不損壞.
電源遠端設備的U口輸出端口接的是小靈通基站設備的U口線路,參照《廣東電信公司小靈通基站系統防雷接地設計規范》中的傳輸線路的防護要求,應能承受6kA、8/20μs的模擬雷擊而不損壞.
7.5 設備防水性能
參見國標GB/T 2423.38的要求和試驗方法.
7.6 設備防塵性能
參見國標GB/T2423.37的要求和試驗方法
1 范圍
那無縫切換是不是用在UPS上的?
0
回復