關于高頻變壓器的繞法

第一次搞開關電源的小弟有個不像話的問題:開關電源的變壓器能不能初級和次級都往同一個方向繞,也就是說繞法的方向一樣.我這樣繞出來的變壓器電壓總是一跳一跳的怎么調都調不好.請路過的高手指點指點.小弟已經從昨天調到現在了還是不行.
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
lsbin
LV.2
2
2006-12-01 15:02
注意同名端,電壓跳有可能是同名端錯了,或者你的反饋網絡不合適.
0
回復
cbng2006
LV.2
3
2006-12-02 16:40
@lsbin
注意同名端,電壓跳有可能是同名端錯了,或者你的反饋網絡不合適.
謝謝你的回復.照你的提示我從新繞了一次總算好了.現在有個問題希望能再次得到大家的幫助:我用的IC是5H0165R,IC的第三腳電壓達到21V,我發現在這個電壓下長期通電就算不帶負載IC都會發熱,是不是3腳的電壓偏高了?這個腳的工作電壓范圍是多少?最低多少伏開始打隔保護?
0
回復
cbng2006
LV.2
4
2006-12-04 18:45
@cbng2006
謝謝你的回復.照你的提示我從新繞了一次總算好了.現在有個問題希望能再次得到大家的幫助:我用的IC是5H0165R,IC的第三腳電壓達到21V,我發現在這個電壓下長期通電就算不帶負載IC都會發熱,是不是3腳的電壓偏高了?這個腳的工作電壓范圍是多少?最低多少伏開始打隔保護?
人才都去哪了怎么沒人指教了
0
回復
2006-12-14 16:24
我也是第一次做開關電源,我想請教一下,你的變壓器詳細的做法,謝謝.幫我發到我的郵箱里謝謝拉.cqxiaxiankun@163.com
0
回復
發