全橋移相峰值電流控制為什么負載增大電壓就會下降呢?
全橋移相峰值電流控制為什么負載增大電壓就會下降呢?
10kw電源,輸入三相整流,輸出300V.我們用的是有限雙極性,由于負載是脈沖式的以前的為純電壓控制,我們不得不改用電流控制方式,但是輸出電壓隨負載變化,輸出電流為5A時電壓為300v,輸出10A時電壓下降5V,輸出20A時,電壓下降10v,是不是電流控制就是這特性,我們看驅動波形也沒有滿占空比.
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
elecmachine
LV.4
2
2006-11-29 10:12
怎么沒有人回答呢?