開關變壓器屏蔽層的問題
開關變壓器的屏蔽層一般有幾個?引出線分別接哪里效果好?最外層的屏蔽層是接熱地好還是接冷地好
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
@qs7785yj
但是我拆過的幾個用TOP的開關變壓器最外層的屏蔽層是接在熱地上的,而且連磁芯都會通過一個金屬卡片接到高壓地上,而前1/2的初級繞組和次級及后1/2初級繞組間的屏蔽層是接在+300V上的,除了EMI上的問題外,初次級間的干擾是否會因為屏蔽層的不陀法禷生一定的影響?(屏蔽層我用薄的銅皮繞1T)
每個設計的變壓器繞法可能都不同,具體的EMI調試問題還請您跟我們的代理商聯系.
0
回復
@至尊寶82
在電路中,是不是可以認為初級就是熱地?次級就是冷地?
屏蔽層的設計的目的大家搞清楚了就應該明白其中的道理了,說白了屏蔽就是為了盡可能的把初級對次極的干擾和次極對初級的干擾盡量減少,所以就存在屏蔽層,存在屏蔽層就存在接地問題,要是屏蔽原邊對副邊的干擾那么屏蔽就應該接在原邊的地,要是屏蔽副邊對原邊的干擾,那么屏蔽層就應該接副邊的地.
在這里說的地并不一定是真正的地,而是穩定的的電位,不管你是屏蔽原邊還是副邊都應該把屏蔽接在穩定的電位上,那么大家要根據電路的拓?fù)淙ヅ袛嗟降啄莻€(gè)是穩定的電位,這里說的地可能是原邊的地,也可能是原邊的高壓,也有可能是副邊的地,就看你怎么用了,及用途是什么了.希望大家把概念搞明白,這個問題就會明白了.不知道我說的明白不明白!還請高手指點.
俺也是菜鳥.
在這里說的地并不一定是真正的地,而是穩定的的電位,不管你是屏蔽原邊還是副邊都應該把屏蔽接在穩定的電位上,那么大家要根據電路的拓?fù)淙ヅ袛嗟降啄莻€(gè)是穩定的電位,這里說的地可能是原邊的地,也可能是原邊的高壓,也有可能是副邊的地,就看你怎么用了,及用途是什么了.希望大家把概念搞明白,這個問題就會明白了.不知道我說的明白不明白!還請高手指點.
俺也是菜鳥.
0
回復
@賀電
屏蔽層的設計的目的大家搞清楚了就應該明白其中的道理了,說白了屏蔽就是為了盡可能的把初級對次極的干擾和次極對初級的干擾盡量減少,所以就存在屏蔽層,存在屏蔽層就存在接地問題,要是屏蔽原邊對副邊的干擾那么屏蔽就應該接在原邊的地,要是屏蔽副邊對原邊的干擾,那么屏蔽層就應該接副邊的地. 在這里說的地并不一定是真正的地,而是穩定的的電位,不管你是屏蔽原邊還是副邊都應該把屏蔽接在穩定的電位上,那么大家要根據電路的拓?fù)淙ヅ袛嗟降啄莻€(gè)是穩定的電位,這里說的地可能是原邊的地,也可能是原邊的高壓,也有可能是副邊的地,就看你怎么用了,及用途是什么了.希望大家把概念搞明白,這個問題就會明白了.不知道我說的明白不明白!還請高手指點.俺也是菜鳥.
有理
0
回復
@賀電
屏蔽層的設計的目的大家搞清楚了就應該明白其中的道理了,說白了屏蔽就是為了盡可能的把初級對次極的干擾和次極對初級的干擾盡量減少,所以就存在屏蔽層,存在屏蔽層就存在接地問題,要是屏蔽原邊對副邊的干擾那么屏蔽就應該接在原邊的地,要是屏蔽副邊對原邊的干擾,那么屏蔽層就應該接副邊的地. 在這里說的地并不一定是真正的地,而是穩定的的電位,不管你是屏蔽原邊還是副邊都應該把屏蔽接在穩定的電位上,那么大家要根據電路的拓?fù)淙ヅ袛嗟降啄莻€(gè)是穩定的電位,這里說的地可能是原邊的地,也可能是原邊的高壓,也有可能是副邊的地,就看你怎么用了,及用途是什么了.希望大家把概念搞明白,這個問題就會明白了.不知道我說的明白不明白!還請高手指點.俺也是菜鳥.
非常明白,3Q
0
回復
@賀電
屏蔽層的設計的目的大家搞清楚了就應該明白其中的道理了,說白了屏蔽就是為了盡可能的把初級對次極的干擾和次極對初級的干擾盡量減少,所以就存在屏蔽層,存在屏蔽層就存在接地問題,要是屏蔽原邊對副邊的干擾那么屏蔽就應該接在原邊的地,要是屏蔽副邊對原邊的干擾,那么屏蔽層就應該接副邊的地. 在這里說的地并不一定是真正的地,而是穩定的的電位,不管你是屏蔽原邊還是副邊都應該把屏蔽接在穩定的電位上,那么大家要根據電路的拓?fù)淙ヅ袛嗟降啄莻€(gè)是穩定的電位,這里說的地可能是原邊的地,也可能是原邊的高壓,也有可能是副邊的地,就看你怎么用了,及用途是什么了.希望大家把概念搞明白,這個問題就會明白了.不知道我說的明白不明白!還請高手指點.俺也是菜鳥.
還有一個問題,一般來說,屏蔽層焊點朝上和朝下有沒有什么區別
0
回復
@賀電
屏蔽層的設計的目的大家搞清楚了就應該明白其中的道理了,說白了屏蔽就是為了盡可能的把初級對次極的干擾和次極對初級的干擾盡量減少,所以就存在屏蔽層,存在屏蔽層就存在接地問題,要是屏蔽原邊對副邊的干擾那么屏蔽就應該接在原邊的地,要是屏蔽副邊對原邊的干擾,那么屏蔽層就應該接副邊的地. 在這里說的地并不一定是真正的地,而是穩定的的電位,不管你是屏蔽原邊還是副邊都應該把屏蔽接在穩定的電位上,那么大家要根據電路的拓?fù)淙ヅ袛嗟降啄莻€(gè)是穩定的電位,這里說的地可能是原邊的地,也可能是原邊的高壓,也有可能是副邊的地,就看你怎么用了,及用途是什么了.希望大家把概念搞明白,這個問題就會明白了.不知道我說的明白不明白!還請高手指點.俺也是菜鳥.
不錯,很透徹.
0
回復