FUSE的額定電壓問題.

問一個很菜的問題,大家都知道Fuse是安規元件,一直不明白為什么額定電壓是125V或是250V,要知道它導通時很小的壓降,而且LAYOUT時PIN距要有安全距離.
是不是考慮到它開路了的安全問題,FUSE申請安規時要一些什么要求,有絕緣系統嗎?請高手指點.
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2006-11-10 10:44
指的是FUSE熔斷后能承受的額定電壓.
0
回復
2013-07-30 15:51
@dianyuanch
指的是FUSE熔斷后能承受的額定電壓.

它電流是怎么選定的呢?

0
回復
2013-07-30 16:30
@新鋪居士
它電流是怎么選定的呢?

用正常工作電流除以0.75*額定值百分比

0
回復
2013-07-30 16:36
因為熔絲制造商們采用的標準額定電壓值為32V 125V 250V  600V。作為防止火災危險的保護措施。在帶有相對低輸出的電源和短路電流值小于FUSE電流額定值十倍的電子設備中。常見的作法是規定電壓額定值125V 或250V的熔絲可用于500V或更高的次級電路保護。