再論電磁爐檢鍋問題

電磁爐的檢鍋主要用兩種方式:電流檢鍋和脈沖檢鍋.我想電流檢鍋的軟件設計較易,可脈沖檢鍋在軟件上如何處理呢? 我是這樣做的,
固定記數器初值,也就是固定脈沖個數,算時間,有鍋時間長,無鍋時間短一些,還有更好的方法嗎?請行內高手發表己見.
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
電源qq
LV.4
2
2006-11-01 11:37
本人聯系電話:13590994642 廣東中山譚生  專業從事電磁加熱技術研發,有電磁爐  工業電磁加熱控制器   電磁加熱封口機等成熟產品及技術提供OEM.
0
回復
ns_ih
LV.4
3
2006-11-02 06:40
@電源qq
本人聯系電話:13590994642廣東中山譚生  專業從事電磁加熱技術研發,有電磁爐  工業電磁加熱控制器  電磁加熱封口機等成熟產品及技術提供OEM.
脈沖檢鍋不是你那樣檢的.
0
回復
電源qq
LV.4
4
2006-11-02 11:05
@ns_ih
脈沖檢鍋不是你那樣檢的.
請較你是如何做脈沖檢鍋軟件設計的?
0
回復
ns_ih
LV.4
5
2006-11-02 19:43
@電源qq
請較你是如何做脈沖檢鍋軟件設計的?
有鍋時能量消耗快,無鍋時能量消耗慢.

按此思路的脈沖檢鍋,檢鍋距離非常穩定,分辨率高,不受輸入電壓高低影響,不受線盤大小影響,不受諧振電容影響.
0
回復
igbtsy
LV.9
6
2006-11-03 08:29
@ns_ih
有鍋時能量消耗快,無鍋時能量消耗慢.按此思路的脈沖檢鍋,檢鍋距離非常穩定,分辨率高,不受輸入電壓高低影響,不受線盤大小影響,不受諧振電容影響.
單管并聯諧振的模式在電源零點附近用脈沖檢鍋方式為最佳,電流檢鍋為最差.三相半橋、全橋就不用脈沖檢鍋方式,用相位檢鍋為最佳,電源電壓從十幾伏到450伏,負載從大于8公分的鐵片到各種鐵磁性的鍋均正確無誤.
0
回復
電源qq
LV.4
7
2006-11-03 11:32
@ns_ih
有鍋時能量消耗快,無鍋時能量消耗慢.按此思路的脈沖檢鍋,檢鍋距離非常穩定,分辨率高,不受輸入電壓高低影響,不受線盤大小影響,不受諧振電容影響.
好象咱倆的思路一樣,只是表達方式不同吧?否則我是誤解了樓主的意思了.
0
回復
無疆
LV.7
8
2006-11-06 00:11
@電源qq
好象咱倆的思路一樣,只是表達方式不同吧?否則我是誤解了樓主的意思了.
點脈沖個數不就成了?
0
回復
mymagic
LV.1
9
2006-11-07 19:37
@無疆
點脈沖個數不就成了?
我是新手,能不能說明白點究竟怎樣用電流和脈沖檢鍋啊?謝謝
0
回復
mymagic
LV.1
10
2006-11-07 19:45
@mymagic
我是新手,能不能說明白點究竟怎樣用電流和脈沖檢鍋啊?謝謝
是不是先給幾十MS的驅動脈沖,然后判斷電流大小或者計算一定脈沖數所需要的時間啊?
0
回復
discussant
LV.6
11
2006-11-08 08:23
@mymagic
是不是先給幾十MS的驅動脈沖,然后判斷電流大小或者計算一定脈沖數所需要的時間啊?
如果是檢電流,100ms;如果是檢脈沖,10us
從可靠性看,應用脈沖檢鍋,但要占用單片機資源.
0
回復
igbtsy
LV.9
12
2006-11-08 12:00
@discussant
如果是檢電流,100ms;如果是檢脈沖,10us從可靠性看,應用脈沖檢鍋,但要占用單片機資源.
用硬件計數器做,不占單片機資源.
0
回復
ns_ih
LV.4
13
2006-11-08 13:10
@igbtsy
用硬件計數器做,不占單片機資源.
不加過零檢測電路,給一個最窄啟動脈沖,然后將IGBT強制鎖定為關閉狀態,讓線盤進行自由振蕩,即檢鍋時IGBT只開通一次.
此為最佳方式,接近零功率檢鍋.
0
回復
igbtsy
LV.9
14
2006-11-08 16:27
@ns_ih
不加過零檢測電路,給一個最窄啟動脈沖,然后將IGBT強制鎖定為關閉狀態,讓線盤進行自由振蕩,即檢鍋時IGBT只開通一次.此為最佳方式,接近零功率檢鍋.
每隔10毫秒電源交流電過零時刻放窄試探脈沖,為最佳,也是零功率檢測,而且速度和時間均滿意,放單個脈沖不能滿足實用的需要.
0
回復
mymagic
LV.1
15
2006-11-08 22:42
@igbtsy
每隔10毫秒電源交流電過零時刻放窄試探脈沖,為最佳,也是零功率檢測,而且速度和時間均滿意,放單個脈沖不能滿足實用的需要.
你們的意思是每10MS就發一個10U左右的驅動脈沖,然后就關閉IGBT.那這是檢測那里的脈沖啊?是電流檢測電路上的脈沖?
0
回復
yesstaf
LV.1
16
2009-11-19 11:28
@mymagic
你們的意思是每10MS就發一個10U左右的驅動脈沖,然后就關閉IGBT.那這是檢測那里的脈沖啊?是電流檢測電路上的脈沖?
是在線圈兩端檢測電壓脈沖個數呢還是在IGBT兩端呢
0
回復
changshenhu
LV.4
17
2009-11-19 12:37
@yesstaf
是在線圈兩端檢測電壓脈沖個數呢還是在IGBT兩端呢
你們說的脈沖個數判鍋只適用與單管反激式感應加熱,這個應用已經5年以上了,還在這里探討?還問是否在IGBT兩端,看來是剛入行的?
我感覺半橋的檢鍋要做好還有必要探討一下,因為本人發現電流檢鍋對于小鐵餅和大鋁餅很難區分.
0
回復
zhouboak
LV.8
18
2009-12-20 20:38
@changshenhu
你們說的脈沖個數判鍋只適用與單管反激式感應加熱,這個應用已經5年以上了,還在這里探討?還問是否在IGBT兩端,看來是剛入行的?我感覺半橋的檢鍋要做好還有必要探討一下,因為本人發現電流檢鍋對于小鐵餅和大鋁餅很難區分.
用硬件計數器做和可取