全部回復(17)
正序查看
倒序查看
@小白老師
應該是filter沒有選好,可以給出相應的參數嗎?L,C的值.你說的應該是A級的吧,
我們要求通過B級傳導騷擾.第一級共模濾波器中共模電感780UH,左右各并聯1UF電容.第二級共模濾波器中共模電感2.6mH,左右各并聯1UF電容.請問是不是磁環的材質有問題,一般應該使用哪種材質的磁環?還是共模電容加的位置不對呢?我們應用的過程中要把電源模塊的鋁基板同二次測輸出地連接在一起,那么共模電容需要連到二次側的地上嗎?
請問通信系統中為什么要使用-48V電源,需要把48V電源的正極接到大地上,使48V電源的負極 成為-48V嗎?謝謝
請問通信系統中為什么要使用-48V電源,需要把48V電源的正極接到大地上,使48V電源的負極 成為-48V嗎?謝謝
0
回復
@學子情
我們要求通過B級傳導騷擾.第一級共模濾波器中共模電感780UH,左右各并聯1UF電容.第二級共模濾波器中共模電感2.6mH,左右各并聯1UF電容.請問是不是磁環的材質有問題,一般應該使用哪種材質的磁環?還是共模電容加的位置不對呢?我們應用的過程中要把電源模塊的鋁基板同二次測輸出地連接在一起,那么共模電容需要連到二次側的地上嗎?請問通信系統中為什么要使用-48V電源,需要把48V電源的正極接到大地上,使48V電源的負極成為-48V嗎?謝謝
其實沒有必要用兩級filter,一級的足夠了,想必你采用的是板上濾波的形式吧,您是歐規還是美規標準?您的電容有點大了,我幫你選一組,Cx=0.1uF,L=2.5mH,Cy=2200pF,您先試一下,看看效果.
0
回復