電子變壓器的保護電路
各位電子變壓器高手!現在市場上用的最多的應該就是這種電路了吧,可是我在調試的時候總感覺不好,低壓短路不保護,高壓也不保護,不知高手能否給我指點指點?謝謝!

全部回復(51)
正序查看
倒序查看
@sqc
你的線路畫錯了

重新上傳一次
0
回復
@guozg
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161217769.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">重新上傳一次
用05的話,功率在50W左右吧,那射級電阻小了點了,靈敏度不好并不奇怪,試一下增大阻值.
不過另一點,這個電路短跑排除后,好象不能自動再啟動?
不過另一點,這個電路短跑排除后,好象不能自動再啟動?
0
回復
@rdrj
電子變壓器一般在輸出短路撤消后要能自動重啟,所以你不能加可控硅保護,除非你的客戶有特別要求.還有你的的短路,在端子上不可以,你可以適當的加大基極電阻,在下管的驅動線圈上并一個47R左右的電阻,還有在100R電阻到下管的集電極之間接一個HER107.
即使這樣,你的電路在高溫高壓時是很危險的,最好是能在兩個三極管的CE間各并一續流二極管IN4937或者HER107,還有在上管的CE上并一個221-102之間的電容,要注意看下管C極的電流波形慢慢調式.要是你覺得成本太高或者可靠性不要那么好的話,你可以不要這些.呵呵~
0
回復
@guozg
是不能重啟動,發射集加大啟動就不好,不知能否介紹一種能重啟的電路?謝謝你了!
很簡單,不用可控硅,兩個管子都用NPN低壓管,一般我比較喜歡用兩級放大的電路,就是一個管鉗DB3,一個管鉗下管B極,而這鉗DB3的管用來驅動另一個管,這樣,只要觸發鉗DB3的管子,就可以兩個同時工作.
當時設計這個電路時是考慮管子的一致性,當時怕兩個管子存在偏差,不能同時工作.實際使用時發現一致性還是滿好的.
另:我一般將取樣的電阻獨立在諧振之外,這樣的話可以任意調整其大小而不會影響到電路的穩定性!
當時設計這個電路時是考慮管子的一致性,當時怕兩個管子存在偏差,不能同時工作.實際使用時發現一致性還是滿好的.
另:我一般將取樣的電阻獨立在諧振之外,這樣的話可以任意調整其大小而不會影響到電路的穩定性!
0
回復
@大夢我未覺
很簡單,不用可控硅,兩個管子都用NPN低壓管,一般我比較喜歡用兩級放大的電路,就是一個管鉗DB3,一個管鉗下管B極,而這鉗DB3的管用來驅動另一個管,這樣,只要觸發鉗DB3的管子,就可以兩個同時工作.當時設計這個電路時是考慮管子的一致性,當時怕兩個管子存在偏差,不能同時工作.實際使用時發現一致性還是滿好的.另:我一般將取樣的電阻獨立在諧振之外,這樣的話可以任意調整其大小而不會影響到電路的穩定性!
可靠性一直都是應該放在第一位的,我注意到你的電路幾乎沒有任何其他的保護,實際上,我認為三極管CE極之間的FR107不應該少的,而BE極之間可以用電阻代替.
甚至于在大功率下,正極與中線,中線與負級之間的兩個小電容若沒有成本的壓力,也應加上去,而且要對稱的,上下都要,雖然可能會靠成三極管溫升加高,這可以通過調整別的參數來抑制.
甚至于在大功率下,正極與中線,中線與負級之間的兩個小電容若沒有成本的壓力,也應加上去,而且要對稱的,上下都要,雖然可能會靠成三極管溫升加高,這可以通過調整別的參數來抑制.
0
回復
@guozg
用9013的話對9013有什么要求呢?我在試的時候能保護,但時間長了13005發燙,還是會燒掉的,是不是9013沒有徹底關斷呢?
總的來說能自動重啟動的線路,其在關斷后并不是不動作,而是每隔一段時間(電解放電完畢后)自動重啟,那時,線路工作于低阻抗,大電流下的狀態下,也就是一般電路的啟動階段,這時候功率管溫升加劇,連續運行容易燒機,故應調整其電解放電時間,使得其關斷時間與啟動時間相對拉長,將啟動時的溫度散發掉,這樣才能保證變壓器的安全!這可以通過加大電解量或加大放電電阻來實現.當然,太長了也不行,短路排除后需要較長的時間來重啟,這就看你自己的了.
0
回復
@大夢我未覺
總的來說能自動重啟動的線路,其在關斷后并不是不動作,而是每隔一段時間(電解放電完畢后)自動重啟,那時,線路工作于低阻抗,大電流下的狀態下,也就是一般電路的啟動階段,這時候功率管溫升加劇,連續運行容易燒機,故應調整其電解放電時間,使得其關斷時間與啟動時間相對拉長,將啟動時的溫度散發掉,這樣才能保證變壓器的安全!這可以通過加大電解量或加大放電電阻來實現.當然,太長了也不行,短路排除后需要較長的時間來重啟,這就看你自己的了.
還得請教一下,我修改過了,在變壓器已經啟動了,短路輸出可以保護,但是先短路再啟動就要燒掉的,不知道是哪里的原因?還請幫我分析分析!謝謝!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162362112.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復