一個有意思的問題

小弟前段時間研究GB5013、GB5023、GB7000和IEC60598時發現有一疑問,就是電源線:絕緣+護套到底算不算雙重絕緣,如果不算,為什么II類燈具(雙重絕緣)可以用絕緣+護套的電源線呢?如果算,II類燈具的耐壓為3750V,而電源線的為2000V.雖然兩者打耐壓方式不一樣(UL的電源線打3000V),不過小弟認為絕緣+護套的電源線應該算雙重絕緣,不知道大蝦們怎么理解這個問題?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
楊勇
LV.4
2
2006-09-22 15:23
怎么沒有人回復呢???????????????????????
是我問的有問題嗎
0
回復
huyou
LV.2
3
2006-09-22 15:36
當然算,你的電壓用錯了.應該是3500V 導體-護套 時間是5分鐘.
0
回復
xiangarmy
LV.4
4
2006-11-19 21:21
@huyou
當然算,你的電壓用錯了.應該是3500V導體-護套時間是5分鐘.
電源線當然可以算雙重絕緣.
電源線只要符合其元件標準就可以了.
燈具標準也有提及只要其元件符合其相關元件標準即可.并不一定完全按燈具來檢測.
0