山特GT500出現紅燈長亮,蜂鳴器長鳴,求高手出招!
山特GT500出現紅燈長亮,蜂鳴器長鳴,求高手出招!
本人的山特GT500購買2003年3月,現在出現紅燈長亮,蜂鳴器長鳴,經檢測確定電池沒有損壞,電壓在13.10V,是正常值,也沒有明顯損壞點,本人是外行,對電子電路不了解,現在不知道故障點在哪里,求高手指點,謝謝!
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
zgx668
LV.3
2
2006-08-31 23:24
報警的時候你有沒有接負載?
0
回復
提交
提示
zyd198089
LV.5
3
2006-09-10 14:19
@zgx668
報警的時候你有沒有接負載?
要不是負載重就是前級電路有問題
0
回復
提交
提示
qs7785yj
LV.9
4
2006-09-11 14:10
說明書:
紅燈亮蜂鳴器長鳴
1.輸出嚴重過載或短路,撤除所有負載重新開機,如UPS恢復正常則說明負載有故障.
2.內部故障
0
回復
提交
提示
文山
LV.2
5
2006-09-11 22:53
看一下那切換繼電器的觸點有沒粘死