本人最近在做蓄電池的電容均衡,想獲得幾路隔離的驅動信號,遂決定采用隔離變壓器的方案。
電路原理圖如圖一所示,其中,驅動信號是由SG3525提供,經推挽放大后,信號經隔直電容進入驅動變壓器初級,變壓器次級開路,測得驅動輸出波形。
圖一 電路原理圖
電路參數如下:隔直電容4.7uF,變壓器初級電感237.2uH,次級268uH;
實驗現象:驅動信號頻率在8K左右,變壓器發出刺耳的叫聲,波形不理想,如圖二所示。
圖二 驅動變壓器次級開路波形
在此真心求助,希望有過設計、調試等相關經驗的高工們,給小弟點建議!不勝感激!