向請教大家一下逆變器中推挽直流升壓的地線問題

如果一個12V DC輸入的推挽升壓電路中, 經過推挽DCDC升壓整流后輸出的DC的地是不是與12V DC輸入電壓的地是同一個?要是同一個地的話, 哪為什么大家在設計后級DC-AC逆變的控制板時, 一般都要用變壓器再繞一個次級做電源給DC-AC控制板供電呢?

因為看到廠家提供的與EGS002的那個逆變驅動板配套的DC-AC逆變功率板上的高壓母線跟12VDC芯片供電,這兩個DC電壓是共地的...所以感覺有點兒糊涂了...

小弟初學....正在做畢業設計....還請大家多多幫助

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2013-03-22 12:48

建議你少說話,少提問,要多看!論壇上這么多關于逆變的文章,你從頭到尾看一遍或是兩到三遍,不比你在學校學的收益少,你這個問題在論壇上出現多次了,你平時不注意學習,臨時抱佛腳,想走捷徑想拿來主義,你是學不到東西的。

0
回復
2013-03-22 12:52
是這樣的.前級12VDC的地線如果和高壓母線的地線相連的話前后級就不隔離了.這樣不太安全.后機驅動板(EGS002)為什么要再變壓器上另外繞這是為了前后級的隔離.也保證驅動板(EGS002)不受前級12VDC電源強大的電流干擾保證H橋的安全.驅動板(EGS002)的12V供電地線是以與高壓母線的地線相連的.但是前后級仍然是隔離的!加油
0
回復
slj9275
LV.1
4
2013-03-22 19:53
@廖遠方
是這樣的.前級12VDC的地線如果和高壓母線的地線相連的話前后級就不隔離了.這樣不太安全.后機驅動板(EGS002)為什么要再變壓器上另外繞這是為了前后級的隔離.也保證驅動板(EGS002)不受前級12VDC電源強大的電流干擾保證H橋的安全.驅動板(EGS002)的12V供電地線是以與高壓母線的地線相連的.但是前后級仍然是隔離的![圖片]加油
多謝大哥指點
0
回復
slj9275
LV.1
5
2013-03-22 20:03
@斌520
建議你少說話,少提問,要多看!論壇上這么多關于逆變的文章,你從頭到尾看一遍或是兩到三遍,不比你在學校學的收益少,你這個問題在論壇上出現多次了,你平時不注意學習,臨時抱佛腳,想走捷徑想拿來主義,你是學不到東西的。
大哥說的是。。。我以后一定注意平時積累。。。。
0
回復
2013-03-22 20:28
@slj9275
大哥說的是。。。我以后一定注意平時積累。。。。[圖片]

我看到的以前的修正波逆變器和一般小功率,簡單的逆變器大都采用前后共地的方式,隨著形式的發展和對安全性能的更高要求,特別是大功率逆變器越做越完美成熟和精致,大都采取前后隔離方式也就是前后不共地了,其它功能更多保護功能更加完善了,安全性能越高了

0
回復
發