做一個輔助電源,三相380V供電,輸出有8路左右,從3.3V到24V不等,總輸出功率大約50W~75W,開關頻率100kHz~200kHz,輸出電壓紋波峰峰值盡量保持在輸出電壓的2%以內.
現在有一個現成的flyback電路(雙管串聯),但是竊以為反激電路不宜做很多路輸出,原因有:
1.反激電路主功率管承受電壓為輸入直流電壓2倍以上,考慮到多路輸出時變壓器漏感較大,功率管電壓應力還會上升.三相整流輸入600多伏,這個問題更加嚴重
2.反激電路輸出功率和電感變化方向相反,要取得較大輸出功率,需要電感量較小,小電感量導致反激變壓器一致性難以保證,不適合量產
3.多路輸出可以靠補償變壓器漏感調節精度,但輸出路數太多,調節漏感變得非常復雜
4.輸出無電感濾波,波形質量較差,不適用于干擾嚴重場合.原電路圖中很多路用了7824調節,使得效率嚴重降低,違反了開關電源設計的初衷
大家幫我看看我的想法是不是對?另外,如果反激的確不行的話,使用哪種拓撲比較合適呢?正激?雙管正激?半橋?我的想法是改用雙管正激電路,可以使上述問題得到一定改善,也不至于增加太多復雜度.
敢問眾位經驗豐富的大哥大姐,多路輸出用哪種拓撲比較合適
全部回復(0)
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法