用過EG8010的朋友請進來交流,想用EG8010做后備式不間斷電源

      用過8010的朋友可能都知道,這是一款應用靈活的功能很多的SPWM芯片,這里不多說了;

      想用EG8010做后備機很久了,但苦于沒有時間和精力,再者自己比較菜,也不知道用EG8010做能否可行,特此向用過EG8010的大神們請教,想多了解一下8010能否勝任,望大家不吝賜教。下面提幾個問題:

1、后備機的切換時間在多少范圍內合適?

2、后備機的功率容量和實際帶載能力是不是要超出很多才能在切換時穩定工作?

3、如若用EG8010,軟啟動功能還要不要?

4、后備機對電網的檢測時序是怎么樣的?

5、后備機消弧處理一般是一個什么樣的原理?有必要嗎?

全部回復(19)
正序查看
倒序查看
czxq
LV.3
2
2013-02-11 09:39
是否可以這樣:一個簡單的dcdc+成熟pfc電路+8010逆變=在線穩壓穩頻超級正弦逆變?
0
回復
gggiqpl
LV.4
3
2013-02-11 10:59
@czxq
是否可以這樣:一個簡單的dcdc+成熟pfc電路+8010逆變=在線穩壓穩頻超級正弦逆變?

今天先依著自己淺薄的想法畫款后級驅動板,然后一步步更新

0
回復
gggiqpl
LV.4
4
2013-02-11 11:01
@gggiqpl
今天先依著自己淺薄的想法畫款后級驅動板,然后一步步更新
 
0
回復
gggiqpl
LV.4
5
2013-02-11 11:03
@gggiqpl
[圖片] 
 
0
回復
gggiqpl
LV.4
6
2013-02-11 11:21
@gggiqpl
[圖片] 

想法很簡單,用幾種方法來關斷交流輸出,先考慮前級開環(當然也預留了關斷端口,要不然沒電時空載耗電);

第一種處理方法是給EG8010的SPWMEN端信號,檢測到有市電后,做一定的處理后,給SPWMEN關斷信號;這種方法就引出一些問題,SPWMEN的關斷時間是多少?繼電器切換時間時多少?市電的去抖處理時間是多少?消弧處理時間是多少?這都要考慮,看來這個方法好查問題有點多,如果有知道的大神請指賜教;

第二種方法是給IR2110的SD端信號,檢測到有市電后,做一定的處理,關斷IR2110級的SPWM信號;這也引出一些問題,單一的關斷IR2110級的SPWM,那么在下一次再打開SPWM時,正弦電壓的度為多少(這應該是隨機的)?對電器有影響嗎?

第三種方法是先關IR2110再關SPWMEN,過程是一樣的,這樣在每次關逆變后,下一次開啟SPWM時輸出正弦電壓都是從0度開始,想必比較合理安全;

    想法真的太淺薄,請大神們指導一下,也讓我早時做出一臺樣品后備機。。。。。。

0
回復
2013-02-11 12:15
可行,20MS內隨便搞搞,啟動當然硬著來。
0
回復
2013-02-11 12:17
@gggiqpl
[圖片] 

哥對你在焊盤上搞過孔灰常的不認同,元芳,你怎么看?

0
回復
Kira
LV.6
9
2013-02-11 13:34
@宛東驕子
可行,20MS內隨便搞搞,啟動當然硬著來。
0
回復
gggiqpl
LV.4
10
2013-02-11 14:09
@宛東驕子
哥對你在焊盤上搞過孔灰常的不認同,元芳,你怎么看?

不會太大,SMT上的時候也是穩穩滴。。。。。

0
回復
2013-02-11 15:10
@gggiqpl
不會太大,SMT上的時候也是穩穩滴。。。。。
標準作法上面沒有這樣干滴啊
0
回復
jakeccc
LV.5
12
2013-02-11 19:56
@Kira
[圖片]

期待王工的新作

 

0
回復
gggiqpl
LV.4
13
2013-02-11 23:13
@宛東驕子
標準作法上面沒有這樣干滴啊

信自己就行了,不用信太多,阿門

0
回復
2013-02-11 23:32
@gggiqpl
[圖片] 

期待王工的ups誕生!

0
回復
gggiqpl
LV.4
15
2013-02-12 11:08
@jakeccc
期待王工的新作 

今天討論一下切換部分,我先拋磚,等大神們送玉!

談到切換,就會有一個優先問題,是市電優先還是逆變優先?個人考濾一下,做為一臺具有切換功能的逆變器,市電應該是放在優先,因為在沒有接電池時,接入逆變器也要能輸出交流,市電必然優先;這里也引了來一個問題,市電在下無命令情況下先優先了,那么在接入電池后,有電的一斷時間內會在常開區,這一斷時間內,普通繼電器的電流在120MA以上,驅動三極管用8050壓力就比較大,用882就好像成本高了點,但常時間使用壓力仍然大,我有點頭疼。

0
回復
2013-02-13 16:57
@gggiqpl
今天討論一下切換部分,我先拋磚,等大神們送玉!談到切換,就會有一個優先問題,是市電優先還是逆變優先?個人考濾一下,做為一臺具有切換功能的逆變器,市電應該是放在優先,因為在沒有接電池時,接入逆變器也要能輸出交流,市電必然優先;這里也引了來一個問題,市電在下無命令情況下先優先了,那么在接入電池后,有電的一斷時間內會在常開區,這一斷時間內,普通繼電器的電流在120MA以上,驅動三極管用8050壓力就比較大,用882就好像成本高了點,但常時間使用壓力仍然大,我有點頭疼。
客戶要啥你做啥。
0
回復
ximeng
LV.6
17
2013-02-17 15:40
@gggiqpl
信自己就行了,不用信太多,阿門
我也是這么干地
0
回復
h370522650
LV.2
18
2021-10-08 15:27

eg8010是怎么軟啟動的,軟起動過程中示波器捕捉不到波形