謝工 還是LNK306,為了知道流過光耦的電流 我做了如圖實驗,我在光耦上邊串聯了一個電阻,分別用1K,5K,10K,50K分多次測試,實驗數據如下
當R=0K時,Vout=19.60V, V光耦=1.0V
當R=1K時,Vout=19.84V,V光耦=1.0V,VR=0.27V,V光耦+VR=1.27V
當R=5K時,Vout=20.08V,V光耦=1.0V,VR=1.0V,V光耦+VR=2.0V
當R=10K時,Vout=22V,V光耦=1.0V,VR=2.2V,V光耦+VR=3.2V
當R=50K時,Vout=30.1V,V光耦=1.0V,VR=10.9V,V光耦+VR=11.9V
1.謝工,通過以上輸出,可以看出 無論我如何改變串聯的電阻值,從0-50K,光耦兩端電壓基本不變,電阻兩端的電壓是線性增加的,從而導致輸出電壓的改變。流過光耦的電流大約一直維持在200uA這個值左右(僅限如圖光耦),這是不是說明LNK的反饋機理是 IC本身盡一切可能去調節輸出電壓,使光耦三級管端電流維持在49uA左右,如果是這樣,我是否可以估算,此時光耦的傳輸比大約為49ua/200ua,大約為25%呢?
2.是不是可以通過串聯這個電阻的手短,達到調節輸出電壓在一定范圍內變化的目的?如果我把電壓調的很高,比如當R=50K的時候,可以輸出30V左右,那這個時候,輸出電流會不會受電感能輸出的功率限制,而降低呢?
以上是我通過這個小測試的一點疑問,希望PI工程師給予幫助和解答。也希望對和我一樣的新手有借鑒意義。