新型發動機并車專用模塊

NJG-300逆功率繼電器是指帶瓦特計的繼電器用來感知交流電流的方向 在并網發電的發電機組中反方

向電流(例如流回發電機組的電流)會啟動逆功率繼電器 把該機組與發電系統斷開如果其中

的一臺發電機組沒有運轉 并且沒有裝設逆功率繼電器保護 那么另一臺運轉中的機組發出的

電流就會驅動這個沒有運轉的機組 這臺機組上的發電機將會變成電動機運行 逆功率狀況一

旦產生后沒有及時斷開進入逆功率狀態的機組 將會對汽輪機和發電機的正常運行狀態造成嚴

重影響 有可能損壞汽輪機葉片和齒輪組及發電機的線圈繞組 更嚴重的將會造成發電機和汽

輪機的齒輪軸變形等從而造成特別重大的安全事故 所以并網發電機組裝設逆功率繼電器可以

避免此類事故 為發電機的正常安全運行提供更好的保障。電話:0755-21688896

NJG-300 NGLR-2系列逆功率逆向電流方向保護繼電器參數:

用于柴油汽油和蒸汽輪機驅動的同步發電機及水輪發電機風力發電機 太陽能并網工程 三相

電力變壓器并網并列 移動車載應急交流電源發電車等交流防逆流裝置或其它發電系統和電力

電能計量柜電力電能計量裝置等類似系統起到對發電機或電力網產生逆功率倒送電造成功率

方向變反時反向逆電流方向保護限制器的作用 對于市電并網工程 當市電突然消失時也能對

在發電機向失電時的市電網反饋逆電流逆功率時起到保護作用。電話:0755-21688896

輸入電壓:單相交流AC100V或三相交流AC400V 頻率 50/60Hz (此電壓可根據用戶發電機需要

訂做更改成交流AC110V 120V 220V 230V 240V 380V 415V 440V 660V 等電壓輸入)其中三相

三線制輸入適用于船用發電機逆功率逆向電流繼電保護 也可適用于陸用發電機 單相制輸入

適用于大部份陸用發電機

輸出一個常閉和一個常開繼電器接點,可接通的電流最大為 AC220V/5A

逆功率設定值 1%(0.05A) 到 20%(1A) 實現高精度調整

逆功率逆向電流整定延遲動作時間 1 秒到 10 秒連續可調

配套使用初次級變比為5A的電流互感器 (此種電流互感器一般發電機都自帶,無需自配只需將

電流檢測回路串入發電機自帶的電流互感器次級端即可)

電流檢測回路接 U 或 V 相 可以根據用戶需要改制成三相電流檢測增加可靠性

系統調試:

當機組正常加負載時,逆功率繼電器即動作,可對調逆功率電流檢測回路的I和I*兩個接線點

逆功率調整到5% 延時時間調整到6秒即可(出廠整定值) 也可根據實際機組容量自行調整

整機符合 EUCC400 7021 標準 防護等級 IP 20

整機特點:接線電路簡單可靠 為用戶節省了成本 相比市場上的兼價產品 沒有外接線路復雜

的缺點 功率比較和動作時間可進行高精度調整控制性能可靠 可保證在極惡劣的電磁干擾環

境下正常工作 抗過載能力強 特殊功能可以根據用戶需求另行制造

整機尺寸:工業標準型機箱 導軌或螺絲孔安裝電話:0755-21688896

 