各位大蝦好,提前祝各位新年快樂。
好了客套話說完了,要開正題了。
最近在做一款電源,要求四路24V輸出端,其中一路24V10A的輸出要求與其他三路隔離,因此想到了使用SG3525推挽變換器做隔離,而且還想把同步整流坐進去,看到網上有這么一篇論文,連接見下
http://wenku.baidu.com/view/837810fcc8d376eeaeaa314a.html論文名字叫做《基
看論文作者寫的有板有眼的,我就照著這個方案開始實施,沒想到問題也隨之而來。
兩片SG3525做同步,無非就是主3525的4腳連接至從3525的3腳,可是在測波形時卻發現主3525的驅動波形和從3525的驅動波形的相位差別大了去了,主3525的11腳的波形相位與從3525的11腳相位有時相差180度有時相位一致,而且是隨機出現的,這問題就大了!那我怎么做主開關管和全波整流管的波形進行匹配呢?難道論文作者在進行實驗的時候沒出現這種情況嗎?難道我在什么地方還忽略了什么重要的問題嗎?