我設計一個LLC電源,輸出32-60V,輔助繞組12V,原來設計是沒有考慮風扇,后來發現外殼燙手,現在想加一個風扇,當我將風扇接到12V輔助電源的時候,輔助12V變?V,風扇不轉,后來講輔助繞組線徑加粗,問題解決,但是當Vout降到4V一下時候,輔助電源降到3V,電源系統崩潰。請問高手如何解決?
請問LLC電源散熱風扇的供電
全部回復(0)
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法