【對戰(zhàn)+精英】+ +5V和+12V反激電源輸出端電阻采樣分壓設計
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@ymyangyong
原因可能是12v輸出偏低了,反饋控制通過升高5v來達到整體平衡。綜合反饋最好根據輸出電壓比例選取上取樣電阻,或根據穩(wěn)壓側重點綜合考慮,但交叉調整問題多少還是會存在。
是不是我的變壓器設計有問題, 變壓器設計請見帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/1051297 請多多指教
0
回復
@心中有冰
這個問題還要看你5V,以及12V的輸出功率,以及對哪個電壓的精度要求更嚴格了比如流過R3的電流可以計算出來為2.5V/1K=2.5mA,那么這個電流就是流過R1與R2電流之和,如果系統(tǒng)對5V的穩(wěn)壓精度要求更高,那么可以分配60%的電流給R1,40%的電流給R2,這樣就可以計算出R1跟R2的值當然,這個比例是由你自己定的,也可以是3,7開或者2,8開……
http://bbs.dianyuan.com/topic/1051902 望冰版主幫我看看這個電路有無問題,謝謝,附變壓器設計詳細過程
0