@cyzhang2006
1.首先你變壓器的銅損與鐵損是否相等.在設計時盡量做到相等.2.選用鐵芯與線是否合乎變壓器要求.3.在設計是應該將初級損耗降到最小.一般你改變繞組圈數,線徑,或改用其他的鐵芯多會引起變壓器的溫度的變化.一家之言僅供參考.
我同意你的看法:
1:我認為圈數和線徑的更改目的相同,都是為了降低或升高電阻值
2:當然啦!用好一點的鐵片能有效的降低溫度的升高.
3:但是不明白的地方是如何將初級損耗降到最低.
4:另外你所講選用鐵片與線是否合乎變壓器的要求也不是很明白.
1:我認為圈數和線徑的更改目的相同,都是為了降低或升高電阻值
2:當然啦!用好一點的鐵片能有效的降低溫度的升高.
3:但是不明白的地方是如何將初級損耗降到最低.
4:另外你所講選用鐵片與線是否合乎變壓器的要求也不是很明白.
0
回復
@endsin198401
我同意你的看法: 1:我認為圈數和線徑的更改目的相同,都是為了降低或升高電阻值 2:當然啦!用好一點的鐵片能有效的降低溫度的升高. 3:但是不明白的地方是如何將初級損耗降到最低. 4:另外你所講選用鐵片與線是否合乎變壓器的要求也不是很明白.
1.選擇線時要考慮電流密度和你使用時降溫措施.
2.在選擇鐵片時要考慮選用高B的鐵芯,有助于降低鐵損.
3.在變壓器設計好完成樣品制作測試其空載損耗時若偏大,可以適當增加其初級圈數,以減小初級空載電流.
"首先你變壓器的銅損與鐵損是否相等.在設計時盡量做到相等."這是錯誤的,我是做變壓器試驗的,每臺銅損都是比鐵損大很多的,而且兩者是否相當和溫升無關.
變壓器的溫升取決與變壓器的散熱條件和空載損耗與負載損耗:
散熱條件包括變壓器體積大小等等
空載損耗主要是鐵損,負載損耗主要是銅損
變壓器的溫升取決與變壓器的散熱條件和空載損耗與負載損耗:
散熱條件包括變壓器體積大小等等
空載損耗主要是鐵損,負載損耗主要是銅損
0
回復
@endsin198401
還是我頂一下.看的人不少,沒有多少發表意見啦!
想借別人發的貼子請教各位,關于磁飽和的具體情況,有知道的不妨聊一下啦.1158889190.doc
0
回復