請教電解電容短路時產生的反壓問題

兩個400V/1000uF的電解電容串聯(lián),兩端充大約700V的電,短路時產生一個35V左右的反壓(實際測量),請教一下,這個反壓的產生都與電容的哪些參數有關,能不能計算出來???謝謝啦

全部回復(13)
正序查看
倒序查看
dulai1985
LV.10
2
2012-11-16 15:35

電容短路也會產生反壓嗎??

0
回復
dulai1985
LV.10
3
2012-11-16 15:36
@dulai1985
電容短路也會產生反壓嗎??
0
回復
2012-11-16 15:43
短路時一定很壯觀!恐怕不僅僅與電容的感性分布參數有關,與整個回路的感性分布參數都有關哦。
0
回復
2012-11-16 16:18
@ymyangyong
短路時一定很壯觀[圖片]!恐怕不僅僅與電容的感性分布參數有關,與整個回路的感性分布參數都有關哦。[圖片]
樓上兄弟說的對,這個跟整個電路都有關了。
0
回復
bode
LV.9
6
2012-11-16 17:49
你是怎么測量的?
0
回復
chendelei
LV.8
7
2012-11-16 21:53
你是用什么表測試的?
0
回復
dulai1985
LV.10
8
2012-11-17 00:28
@fly
樓上兄弟說的對,這個跟整個電路都有關了。
0
回復
dulai1985
LV.10
9
2012-11-17 00:28
@chendelei
你是用什么表測試的?
就是··
0
回復
hdjgold203
LV.1
10
2012-11-21 06:14
@bode
你是怎么測量的?

不好意思啊,前兩天公司有點忙,加班有點晚,早上又犯困沒有早起,沒有及時回復。

是這樣的:兩個電解電容串聯(lián),做為模塊的輸出濾波電容,電壓為700V,接輸出的負載,同時在輸出端子處接一大的斷路器,在運行時將之短路,并測其短路時的電流與電壓。用示波器采用單觸發(fā)測量,差分探頭測得短路時電壓,反壓大約有35V左右。

0
回復
hdjgold203
LV.1
11
2012-11-21 06:16
@chendelei
你是用什么表測試的?

電壓用示波器測量的,通過差分探頭來看。

0
回復
hdjgold203
LV.1
12
2012-11-21 06:26
@ymyangyong
短路時一定很壯觀[圖片]!恐怕不僅僅與電容的感性分布參數有關,與整個回路的感性分布參數都有關哦。[圖片]

整個回路的感性參數,這該怎么來把握啊。我測過,短路導線與銅箔的長度加起來約0.3m*2。

0
回復
hdjgold203
LV.1
13
2012-11-21 06:34
@ymyangyong
短路時一定很壯觀[圖片]!恐怕不僅僅與電容的感性分布參數有關,與整個回路的感性分布參數都有關哦。[圖片]

再請問一下,電容的感性參數,怎么才能確定呢

0
回復
kelamayi
LV.2
14
2014-01-08 22:52

大致上線路走線或者有儲能電感,在短路瞬間電感的高低電位反向,形成負壓,實際值由短路電流大小I,相應時間T,短路電流與時間累積電荷量Q,V=Q/C=I*T/C。這只是基本理論值,實際電路中可能有感抗和外圍器件等因素,實測會比計算值小一些。