請大家幫我選擇太陽能逆變器

我買到2塊24V200W太陽能板,藍色的,應該是多晶硅。現在想組建小型太陽能發電系統。

但不知道像我這樣的板子能發多少電,配多少大的逆變器?用24V還是48V好?用多少大功率為佳?工頻還是高頻?波形我想還是選擇純正弦波好??吹接心婵匾惑w機,那東西好嗎?請大家幫我選擇,謝謝!

現在手頭有APC5000VA3750W(48V)逆變器一臺,但空載電流有5.8A之多,就這2塊板子發電,根本沒有使用的價值,

全部回復(19)
正序查看
倒序查看
xiaqing
LV.7
2
2012-11-13 12:31

張工剛搞的帶切換的不錯!

在這里順便說說雙路供電的切換問題,大家都在討論切換時間有多長,其實這里有兩個主要指標,1、切換時間,對于這個時間的選擇要看用在什么地方,若是PC機,通訊等一些不允許掉電的地方,不要大于10mS,一般家用照明我想稍長一些沒有什么大礙,容易實現!

      2、如果切換時間小于10mS,則需要考慮鎖相問題,兩路市電可以不用考慮,因為大電網相位是一樣的,即便是有一點相移也沒有太大問題,如果一路市電,另一路是逆變、油機發電、水電等就有問題了,如果切換時兩路相差180°,且都在最大時(1路正最大,另路負最大)會怎么樣?

0
回復
2012-11-13 14:01
@xiaqing
張工剛搞的帶切換的不錯!在這里順便說說雙路供電的切換問題,大家都在討論切換時間有多長,其實這里有兩個主要指標,1、切換時間,對于這個時間的選擇要看用在什么地方,若是PC機,通訊等一些不允許掉電的地方,不要大于10mS,一般家用照明我想稍長一些沒有什么大礙,容易實現!     2、如果切換時間小于10mS,則需要考慮鎖相問題,兩路市電可以不用考慮,因為大電網相位是一樣的,即便是有一點相移也沒有太大問題,如果一路市電,另一路是逆變、油機發電、水電等就有問題了,如果切換時兩路相差180°,且都在最大時(1路正最大,另路負最大)會怎么樣?
確實要鎖相安全一點,隨便切換,逆變器很容易壞掉的。
0
回復
zbn2012
LV.4
4
2012-11-13 14:48
如果是我的話我會這樣做:兩塊太陽能板串聯,弄3塊蓄電池加一個山特C1KS正弦波的ups,省錢省事。
0
回復
rupolo
LV.1
5
2012-11-13 22:01
@xiaqing
張工剛搞的帶切換的不錯!在這里順便說說雙路供電的切換問題,大家都在討論切換時間有多長,其實這里有兩個主要指標,1、切換時間,對于這個時間的選擇要看用在什么地方,若是PC機,通訊等一些不允許掉電的地方,不要大于10mS,一般家用照明我想稍長一些沒有什么大礙,容易實現!     2、如果切換時間小于10mS,則需要考慮鎖相問題,兩路市電可以不用考慮,因為大電網相位是一樣的,即便是有一點相移也沒有太大問題,如果一路市電,另一路是逆變、油機發電、水電等就有問題了,如果切換時兩路相差180°,且都在最大時(1路正最大,另路負最大)會怎么樣?

謝謝有沒有產品介紹?

 

0
回復
rupolo
LV.1
6
2012-11-13 22:02
@lizlk
確實要鎖相安全一點,隨便切換,逆變器很容易壞掉的。

您就是張工嗎?

 

0
回復
rupolo
LV.1
7
2012-11-13 22:03
@zbn2012
如果是我的話我會這樣做:兩塊太陽能板串聯,弄3塊蓄電池加一個山特C1KS正弦波的ups,省錢省事。
你的方案確實能省錢,謝謝
0
回復
rupolo
LV.1
8
2012-11-13 22:08
@rupolo
你的方案確實能省錢,謝謝

 我的那臺APC5000的空載6A左右正常嗎?賣家說讓查查機器有沒有問題,據說串電感可以降電流是嗎?

 

0
回復
zbn2012
LV.4
9
2012-11-14 10:29
@rupolo
[圖片] 我的那臺APC5000的空載6A左右正常嗎?賣家說讓查查機器有沒有問題,據說串電感可以降電流是嗎? 
工頻機空載電流可能就是大,我見有人給初級串電感降流成功了,你試試。
0
回復
rupolo
LV.1
10
2012-11-14 17:34
@zbn2012
工頻機空載電流可能就是大,我見有人給初級串電感降流成功了,你試試。
這個電感用什么磁芯?多少直徑?需要繞幾圈?謝謝!
0
回復
2012-11-14 19:59
@rupolo
這個電感用什么磁芯?多少直徑?需要繞幾圈?謝謝!

我這個APC3000的空載電流2A

0
回復
rupolo
LV.1
12
2012-11-19 23:11
@rupolo
[圖片] 我的那臺APC5000的空載6A左右正常嗎?賣家說讓查查機器有沒有問題,據說串電感可以降電流是嗎? 

請問這個UPS能當穩壓器使用嗎?準備換張工的機器,這個最好能有其他用處,不然浪費了

 

0
回復
zbn2012
LV.4
13
2012-11-20 10:10
@rupolo
請問這個UPS能當穩壓器使用嗎?準備換張工的機器,這個最好能有其他用處,不然浪費了 

當穩壓器也可以,不過市電模式下它是用繼電器改變變壓器抽頭位置來穩壓的,輸出電壓不是始終的220v,有一個范圍。

 

我手頭這臺apc2200是這樣的,市電正常時逆變器不工作,無市電逆變工作輸出穩定220v正弦波。至于你那臺就不太清楚了,你試試吧。

0
回復
lfzht
LV.2
14
2012-11-20 14:09
一共也才400w,用高頻機吧
0
回復
屈耀平
LV.2
15
2013-09-22 19:25
我也有一個跟你一樣的APC5000UX,空載電流也有你說的那么大,你現在加電感了沒?
0
回復
fm881
LV.7
16
2013-09-22 20:34

空載6A?空載十多小時就用了一百多A了,暈阿.

0
回復
屈耀平
LV.2
17
2014-04-19 19:33
@fm881
空載6A?空載十多小時就用了一百多A了,暈阿.
今天成功給5000UX串電感了,空載電流減小了一半,效果不錯
0
回復
kongfeng999
LV.4
18
2014-05-04 07:05
@rupolo
請問這個UPS能當穩壓器使用嗎?準備換張工的機器,這個最好能有其他用處,不然浪費了 
你的這個UPS賣不?如果想處理告訴我。
0
回復
kongfeng999
LV.4
19
2014-05-04 07:09
@屈耀平
今天成功給5000UX串電感了,空載電流減小了一半,效果不錯
你讓UPS只帶一個200的燈泡,測試一下輸入電流,你會發現他的空耗電流究竟多大,估計降下來也是假象,那個5000的模塊機是有磁飽和性質的變壓器,設計的本來就省電。
0
回復
fm881
LV.7
20
2014-05-04 12:20
空載5.8A傷不起阿,如果不缺錢的還是換過臺逆變器吧。