我還能不能再加大負載呢?

本人是個剛來這論壇新人,對逆變器只是懂得一點基本原理,有一個問題要請教下大家。在論壇里看到了好位前背的貼后學做了一臺功率1000W左右的正弦波逆變器。前級是用EE65在網上淘的和5對3205做的,后級是淘了塊空板再組裝上的。但在一次使用中,開機幾秒后聽到一聲響聲后無220V輸出了。后發現是前級的驅動板上的一根線脫了(我的前級驅動板是獨立的),這根線是前級穩壓部分送去3525的1腳的,測量無穩壓下前級輸出電壓高達600V送去H橋的。再發現H橋板的母線上的4A保險絲都燒了,響聲是它發出的。但測4只IRF460完好無塤。我把4A保險換了后開機用200W燈泡試機正常。我不再加大負載了,怕會燒H橋的管。請問各位高手現在我能不能再加負載試機呢?

全部回復(8)
正序查看
倒序查看
莫笑
LV.7
2
2012-11-06 12:30
你確定后級沒有問題,就可以加負載。
0
回復
2012-11-06 15:45
@莫笑
你確定后級沒有問題,就可以加負載。
哇 EE65做1000W是不是太浪費了 才200W就不敢上了 怕什么二手460才2.5一個 用力沖怕 不要怕死 反正不會燒前級的
0
回復
571759125
LV.7
4
2012-11-06 16:33
@laijinsong
哇EE65做1000W是不是太浪費了才200W就不敢上了怕什么二手460才2.5一個用力沖怕不要怕死反正不會燒前級的
EE65做1000W應該不會浪費,不怕超負荷,長時間工作升溫慢,
0
回復
2012-11-06 16:33
可以試驗一下
0
回復
2012-11-06 17:18
@tvro
可以試驗一下

我已經加載1000W負載了,無問題,多謝各位

0
回復
2012-11-06 18:22
@13824526052
我已經加載1000W負載了,無問題,多謝各位

估計EE65輕松能上1500W穩定工作 不過460就怕上不了

 

0
回復
2012-11-06 19:54
@laijinsong
估計EE65輕松能上1500W穩定工作不過460就怕上不了 
管子用大點功率的
0
回復
2012-11-06 19:59
@tvro
管子用大點功率的

1500左右用40N50 或40N60 很輕松1500W 如果是定制的EE65用銅皮的可以上到2000左右

 

0
回復
發