向各位大俠請教:
在選用電流傳感器時,是根據
1.使需要檢測的額定電流與電流傳感器的額定電流接近,最大電流不要超過量程即可;
2.使需要檢測的最大電流與電流傳感器的額定電流接近。
根據以上哪種標準來選用電流傳感器的?
在線等,萬分感謝!
在不清楚最大檢測電流值時先用第二種方法,即較大量程測試。有了大致數值后再用第一種方法,即適當量程測試。通常測試項目,我們都可以選用測試額定值在量程2/3的儀器檔位來測試,如測試額定電流100A的電流,可以用額定值在120到150A的電流傳感器