請教各位高手:

   我做三相6管APFC,輸入三相三線380V AC,輸出直流電壓600V,功率5KW,SVPWM頻率為20K,我在做matlab仿真的時候用0.02H的電感,可以得到非常好的波形?但是我按照相關的理論計算要用580uH左右的電感,然后我再用這個電感值進行MATLAB仿真,波形就不對了,而且也調不出來。我比較郁悶的是,關于電感值計算的版本很多,也沒有個準數,請問各位大俠,按照我的設計要求,應該取多大的輸入電感為最好?怎么計算?

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
smithhu
LV.4
2
2012-10-14 21:38
三相PFC的電感計算方法,首先將5kw處理3得到每相所需要輸出的功率,然后采用單相PFC電感的計算方法來計算即可,對于PFC電感由于存在比較大的偏置DC直流,需要考慮在最低電壓時最大負載條件下,電感值的下降。故需要考慮你所使用的磁材的磁場強度H在直流下的下降比例,然后由計算出來的電感值除以這個比例就是你需要繞制的電感值。
0
回復
2012-11-15 16:00
@smithhu
三相PFC的電感計算方法,首先將5kw處理3得到每相所需要輸出的功率,然后采用單相PFC電感的計算方法來計算即可,對于PFC電感由于存在比較大的偏置DC直流,需要考慮在最低電壓時最大負載條件下,電感值的下降。故需要考慮你所使用的磁材的磁場強度H在直流下的下降比例,然后由計算出來的電感值除以這個比例就是你需要繞制的電感值。
謝謝了   比較抽象  能不能貼出一個計算書?
0
回復
2012-11-20 21:36
@smithhu
三相PFC的電感計算方法,首先將5kw處理3得到每相所需要輸出的功率,然后采用單相PFC電感的計算方法來計算即可,對于PFC電感由于存在比較大的偏置DC直流,需要考慮在最低電壓時最大負載條件下,電感值的下降。故需要考慮你所使用的磁材的磁場強度H在直流下的下降比例,然后由計算出來的電感值除以這個比例就是你需要繞制的電感值。
謝謝了 比較抽象 能不能貼出一個計算書?