請教:大功率UPS輸入諧波電流的處理30KVA-300KVA
請大家多多幫忙,我正做這方面的調查,謝謝!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
第一,如果你還沒有買,請選擇如下技術:1、200KVA以下可以選IGBT整流(特征是功率因數0.99以上,THDi<3%),2、200KVA以上可以選可控硅12脈沖整流+11次諧波濾波器(特征是THDi<4%).
千萬別選Delta變換,最好慎重選擇THM有源濾波器+6脈沖整流,因為有源濾波器有誤補償的案镭較多.
第二,如果你已經買了相控整流的ups,那么可以改進的方法視負載的輕重而定,如果負載比較多,可以加裝5次諧波濾波器,如果比較輕,則不要加濾波器.還可以買有源濾波器,但比較貴.
千萬別選Delta變換,最好慎重選擇THM有源濾波器+6脈沖整流,因為有源濾波器有誤補償的案镭較多.
第二,如果你已經買了相控整流的ups,那么可以改進的方法視負載的輕重而定,如果負載比較多,可以加裝5次諧波濾波器,如果比較輕,則不要加濾波器.還可以買有源濾波器,但比較貴.
0
回復
@yyhtl
第一,如果你還沒有買,請選擇如下技術:1、200KVA以下可以選IGBT整流(特征是功率因數0.99以上,THDi


MC908MR32CFUE全新原包裝深圳現貨,無鉛環保,大量!!!需要請來電
0755-83047528孔先生
0
回復