一臺山特3KW UPS由蓄電池供電時保護,請專家指點.謝謝.

一臺山特3KW UPS由蓄電池供電時保護,請專家指點.謝謝.

山特C3K(S)長效機96V供電,現象:斷開市電的瞬間輸出電壓升高,隨即降到零.1#指示燈和4#指示燈

亮,告警聲長鳴.斷開市電的瞬間測量BUS電壓升高.隨即保護.
請問是什么原因造成由蓄電池供電時BUS電壓升高.請專家指點.謝謝!!
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
libaomin
LV.6
2
2006-07-17 17:41
大師們雙休日也休完了,酒也喝好了吧.抽點時間給指點一下.再次謝謝.
0
回復
libaomin
LV.6
3
2006-07-19 06:06
@libaomin
大師們雙休日也休完了,酒也喝好了吧.抽點時間給指點一下.再次謝謝.
是問題太簡單了還是怎么回事?咋每人理呢.
0
回復
2006-07-19 11:07
@libaomin
是問題太簡單了還是怎么回事?咋每人理呢.
你的電源是真山特嗎?你測BUS電壓時,是正壓變高,還是負壓變高.你的電源是哪一年,功率板是單面板,還是雙變板.
0
回復
libaomin
LV.6
5
2006-07-19 22:55
@瑞鑫電子
你的電源是真山特嗎?你測BUS電壓時,是正壓變高,還是負壓變高.你的電源是哪一年,功率板是單面板,還是雙變板.
見鬼了,今天我到現場又測了一下,關掉市電輸出電壓不變,三秒后為零并保護.指示和原來一樣.
另外:電源象真的,單面功率板.哪一年不清.今天測BUS電壓,關掉市電后正負一樣同時下降到零(我用的是機械表).
謝謝關心,并請指教.
0
回復
2006-07-24 15:32
@libaomin
見鬼了,今天我到現場又測了一下,關掉市電輸出電壓不變,三秒后為零并保護.指示和原來一樣.另外:電源象真的,單面功率板.哪一年不清.今天測BUS電壓,關掉市電后正負一樣同時下降到零(我用的是機械表).謝謝關心,并請指教.
估計電池不行了,你看的電壓可能是虛的,一加負載一停電UPS就不工作了.我們遇見過這樣的情況.
0
回復
libaomin
LV.6
7
2006-07-25 18:17
@東方電源
估計電池不行了,你看的電壓可能是虛的,一加負載一停電UPS就不工作了.我們遇見過這樣的情況.
謝謝關心.
今天我把它從現場拉到車間,不用市電去一塊電瓶用84V供電輸出正常.測正負BUS: —BUS正常,+BUS約低100V.隨即停電檢查+BUS支路,整流二極管正常.串聯電感正常.測電感上并聯的RC電路的C短路,與RC串聯的二極管擊穿.更換電容C和二極管,恢復電瓶電壓接通市電,開機工作正常.
請問這兩個元件損壞為什么會造成輸出電壓下降?請指點,謝謝.
0
回復
jiutian
LV.2
8
2006-07-26 12:35
@libaomin
謝謝關心.今天我把它從現場拉到車間,不用市電去一塊電瓶用84V供電輸出正常.測正負BUS:—BUS正常,+BUS約低100V.隨即停電檢查+BUS支路,整流二極管正常.串聯電感正常.測電感上并聯的RC電路的C短路,與RC串聯的二極管擊穿.更換電容C和二極管,恢復電瓶電壓接通市電,開機工作正常.請問這兩個元件損壞為什么會造成輸出電壓下降?請指點,謝謝.
根據你說的現象和維修的結果,輸出關斷并有14燈亮,是逆變被關了,逆變被關是因為偵測到過輸出過電流,輸出偵測到過電流是因為在BUS電壓高位時,逆變管開通,而沒有變壓器次級的電感對電流坡度抑止(被吸收電路的擊穿短路了),導致瞬間電流過大